河北正派电力器具有限公司-专业防雷接地模块生产厂家 主营:接地降阻模块、降阻剂、电解离子接地极、铜包钢接地棒等

热线电话
相关问答知识

接地模块施工方法大全【最新】

接地模块是一种以碳素材料为主体的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物质组成。一般的接地模块分为圆柱体接地模块梅花形接地模块方形接地模块。

接地模块施工方法: 

1.接地模块的埋设深度应在0.6-0.8 米 ,如果土壤电阻率比较高的情况下宜适当深埋。 

2.接地体的埋设间距宜4-6米。  如果需要更好的防雷效果可以串联两根为一组如下图1.

3.放置接地模块时应将沟道底部清理平整,使接地模块与沟道底部接触平稳。 

4.焊接方法推荐采用放热焊接,如采用电弧焊应采用搭接焊接,在焊接部位做好防腐处理。 (为了增加使用年限必须做防腐处理比如涂抹防腐漆或者沥青等)

5.坑槽回填应采用细粒土为填料,不得用碎砖等建筑垃圾做回填料,回填时应分层操作,填30公分料后,适量加水并夯实。再填料、加水和夯实,直至和地表齐平。

6.湿72小时后,用地阻仪测量工频接地电阻。若未达到预期目标,应分析原因和采取弥补措施。

7、在寒冷地区,模块应埋在冻土层以下。    

下图我们列出常见的圆柱形以及方形接地模块施工方法图:

图1.

图2.


也可以入下图串联连接但是效果不如上图防雷效果好。对防雷要求不太严格的一般工程使用。如下图。

用量计算:

根据地网土层的土壤电阻率,采用下式计算接地模块用量: 

水平埋置,单个模块接地电阻: Rj =0.068×[ρ÷(a×b)-2] 

并联后总接地电阻:Rnj = Rj /nη 

式中:ρ―土壤电阻率(Ω/m) 

a、b―接地模块的长、宽(m); 

Rj―单个模块接地电阻(Ω); 

Rnj―总接地电阻(Ω); 

n―接地模块个数; 

η―模块调整系数,

一般取0.6―0.9。